ー、非標設備電氣設計原則
1、電氣設計符合關于電氣設計規范的所有強制性要求。
2、大限度滿足生產機械和工藝對電氣控制的要求。
3、在滿足控制要求的前提下,設計方案應力求簡單,經濟。
4、妥善處理機械與電氣的關系,易于控制。
5、正確合理地選用電器元件,使用可靠
6、制造美觀、使用維護方便。
7、電氣控制部分驗收。
二、硬件要求
1、能實現PLC與上位機的相互通訊,至少預留一個RS-485的通訊接口,通訊口的通訊距離不得少于500米。
2、PLC輸入與輸出點點數應各預留5%并不得少于4點。
3、布局圖應與實際控制布局對應,電器元件要根據外形示意繪制。
4、元器件安裝部位應合理,各元器件之間應保留一定空間,預備需要增加功能,并便于機器散熱。體積較大和重量較大的電器元件要安裝在電器板下面,通常電器板在電氣箱內垂直安裝,以通風散熱、接線和維修,發熱元件要安裝在電器板上面。
5、運動部件應設計好人身的防護,顯要隨手的位置應裝置緊急停止按鈕。
6、需經常維護、檢修和調整的電器元件應放置在易與調整的位置,不可過高或過低。電器元件布置不可太密,對于可能出現的飛弧接觸器和自動開關應特別注意。如果用板前走線槽配線方式,要增加各排電器間距,以方便布線和維護,還要使其整齊、美觀。
7、電氣元件選型參見《主要電氣元件品牌選型目錄》
三、軟件要求
1、PLC內的關鍵數據如開關機時間、當前時間、即時節拍、分鐘產量,小時產量、當日產量、總產量、故障事件與時間、定位機構的當前位置等必須記錄在掉電記憶的存儲器中,并把數據地址編成表格隨說明書和軟件一并交與我方,以便以后升級集中監控系統使用。
2、定位系統使用伺服或步進系統,步進系統須有防丟步措施。
3、系統顯示面板上每軸數據跟蹤可見,故障顯示詳情及處理方法。
4、電流過裁、斷路、過速等有..保護。
5、進入系統須有分級密碼管理體系(三級)。
四、隨機資料
1、設計說明書包含拖動方案選擇依據、設計特點、參數計算、設計任務書中要說明各項技術指標的核算與評價、設備調試的要求和方法、維護和應注意的問題等內容。
2、使用說明書應分為機械和電氣二部分,電氣部分介紹電氣結構、操作面板示意圖、操作、使用、維護方法和應注意的問題,還要提供進入系統的所有密碼、電氣原理圖、布局圖和接線圖等。
五、關于電器增補項目
1、設備PLC必須配備網絡通訊模塊及接口;
2、設備觸摸屏必須配備網絡通訊模塊及接口,觸摸屏尺寸不得小于10英寸;
3、PLC及觸摸屏選型必須為第五項內在品脾觸摸屏選用威綸通;
六、電氣自動化控制系統驗收規范;
1、電氣控制箱和設備本體是否可靠接地;
2、明顯位置有緊急停止按鈕;
3、運動部件范圍內有圍欄或光電保護;
4、電箱和機體布線整潔美觀;
5、電線穿管無裸線;
6、所有線頭加裝線耳并配有清晰直觀的線號;
7、電箱布局合理,散熱良好;
8、電箱和操作面板所有部件配清晰標簽;
9、重要電器、線纜使用本公司指定范圍內的品牌;
10、設備設計使用說明文件完整;
11、PLC輸入輸出點各預留5%并不少于4點;
12、提供PLC、人機、上位機通訊等完整程序資料;
13、PLC、觸摸屏是否配備網絡通訊模塊及接口。
以上就是非標設備電氣的7個設計原則,希望對大家有所幫助!